海信变频空调求助

[复制链接]
发表于 2018-2-18 16:58:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-18 17:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
宁飞水暖空调 发表于 2018-2-18 15:00
我换了内外机的链接线,内机是灭闪灭       外机是亮亮闪

外机亮亮闪 过欠压保护
先测pn处电压 如果正常就是电压检测分压电阻坏了导致的 电压检测分压电阻在模块板上  就在IPM模块附近
发表于 2018-2-18 17:58:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
(1)室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮    :闪   :灭
        LED 1        LED 2        LED 3        故障内容
1                                正常
2                        ★        室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
发表于 2018-2-18 18:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
师父评论很精彩,晚辈学习了
发表于 2018-2-18 18:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2018-2-18 17:58
(1)室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮     ...

谢谢分享!
 楼主| 发表于 2018-2-18 19:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-2-18 16:48
拆掉通信线 短接强起接口 然后室内开机 或者外机NL端子直接接市电 外机没故障就会以制热模式启动工作
先 ...

短接了CN6外机无法启动,过欠压是不是按白线检查,忘师傅指点
IMG_20180218_190726.JPG
发表于 2018-2-18 19:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 王雨涵 于 2018-2-18 19:36 编辑
宁飞水暖空调 发表于 2018-2-18 19:11
短接了CN6外机无法启动,过欠压是不是按白线检查,忘师傅指点


无法启动时外机板三个led是啥状态?
你这是一体板 目测保险丝附近那几个可能就是电压检测的分压电阻
 楼主| 发表于 2018-2-18 20:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
修好了,白线中间那个贴片电容短路了,去了就可以运转了,就是不知道是多大的,没用不知道行不行
 楼主| 发表于 2018-2-18 20:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
宁飞水暖空调 发表于 2018-2-18 20:05
修好了,白线中间那个贴片电容短路了,去了就可以运转了,就是不知道是多大的,没用不知道行不行

就是红线中这个
IMG_20180218_200727.JPG
发表于 2018-2-18 22:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
宁飞水暖空调 发表于 2018-2-18 20:09
就是红线中这个

多数都是103的贴片电容
qq_pic_merged_1518962984179.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:29 , Processed in 0.055357 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表