第一步:对接二通阀与三通阀的细管和粗管螺母接好、拧紧。

第二步:把二通阀的阀芯完全打开。

第三步:用内六角顶住三通阀的气门顶针,把管内的空气排出。

第四步:用手靠近气门顶针,感觉冷时即可松开内六角,此时空气已排除完毕。

第五步:完全打开三通阀阀芯。

第六步:盖好堵帽,拧紧。排空操作至此全部完成。

发表于 2018-2-18 10:59:16 | 显示全部楼层
厉害 啊
发表于 2018-2-18 10:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主精神可嘉
但是不要误导新人
发表于 2018-2-18 11:23:42 | 显示全部楼层
瞎搞。。。
发表于 2018-2-18 11:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-2-18 10:59
楼主精神可嘉
但是不要误导新人

楼主太历害了
发表于 2018-2-18 11:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
难怪现在有很多机器过几年就出现压力正常,效果却不行,搞得头都大了,原来是像你这样的蛮人安装的。真的是害死维修工啊!
发表于 2018-2-18 11:51:11 | 显示全部楼层
哦原来是这样排空的.
发表于 2018-2-18 12:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈!高手!!!
发表于 2018-2-18 12:51:05 | 显示全部楼层
感觉这样排空和正常排空没有什么不同啊
发表于 2018-2-18 12:57:34 | 显示全部楼层
新年好!
专业人员的话要说得专业一点,什么“三通阀”“两通阀”的?就是外机的“高压角阀”和“低压角阀”就是了,低压角阀多了一个气门芯式的加液嘴就是了。
如果仅在加液气门芯处放气,那肯定是放不彻底。因为当连接管都旋紧打开高压阀(细管阀)后,强大的氟气将室内机和连接管内的空气都被压缩到粗管一端(粗管阀附近),而且空气与氟气很快混合在一起,只通过狭小的气门芯通道(而且还急转了90度的弯)是很难排出去的(容易形成“气堵”现象),时间排长了又怕过多损耗了氟气;时间排少了又不彻底,不好掌握。如果是开错了阀门(先开了粗管阀)那更是糟糕了!所以还是直接从管道里排放既快又彻底。先将细管紧到位,粗管带紧后再反松一圈,全开细管阀,让混合气体排5-6秒钟后再旋紧粗管即可。一般空调在出厂时就已经多灌注了这部分氟,不少厂家在《说明书》中都对排空的时间和步骤作了具体规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 06:51 , Processed in 0.063772 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表