申凌空调空压机一号低压报警

[复制链接]
发表于 2018-2-16 13:13:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
12月中旬开始,为设备间降温用的申凌空调报‘’空压机一号低压‘’,将设计温度上调到28℃。不起或少起制冷,外界温度低于-20℃,现在温度-9℃到-17℃,又开始报错了,一报错制冷模式下,空压机不启动,室温发到31℃,白天复位空压机运行,温度调到23℃,正常降温,晚上2点又报错,早上进去又31℃了。温度设定成27℃,外界温度-9℃,空调没报错。是空调不能适应外界温度
还是有其他问题。
 楼主| 发表于 2018-2-16 13:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
外机被水淋过结冰,除冰后未做保温。
1518754039511.jpg
 楼主| 发表于 2018-2-16 13:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最开始的时候设定是25.8℃,是最近报错后调的28℃,今天又调到27℃,不知道还会不会报错,请哪位老师指点一下。
发表于 2018-2-16 15:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
这么说系统没问题,有问题也是传感器,逐一代换
发表于 2018-2-17 05:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
内含空压机吗?是压缩机吧?
 楼主| 发表于 2018-2-17 11:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
单位的机器交通附近没有替换件,昨天降温,21:00就开始报警,用压缩机降温开不起来呢,
 楼主| 发表于 2018-2-17 11:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
昨天这个时候压缩机能制冷,问题是在外机上么?
 楼主| 发表于 2018-2-17 12:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
外机只有风扇,散热片,过滤器,和膨胀阀
 楼主| 发表于 2018-2-17 12:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
外机只看到,风扇,散热片,过滤器,膨胀阀
发表于 2018-2-19 20:52:01 | 显示全部楼层
试试停外风扇,不报警后加个温控器