请教TCL冰箱177升整机保压

[复制链接]
发表于 2018-2-11 13:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅:冰箱断开系统,低压2.2mp/高压(外架冷凝器)2.2MP各独自保压12小时不变;连接系统后先抽了一会真空再从工艺口加压整体保压2.2MP;(晚上8点至早上8点)12小时掉0.2MP;怀疑接口有漏,重新加压2.25MP用肥皂水检查各个接口不漏,不放心又用胶袋扎着泡水检漏也不见漏。请教各位师傅这种现象正常吗?是否可以使用 267690004272985858.jpg
发表于 2018-2-11 13:50:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-11 13:52 编辑

系统连在一起,打压22kg ,
12小时 掉2kg, 那是外加的散热器 受环温影响的。
可能是正常的 。

捡漏直接用肥皂水,涂抹在 焊接的接口就行。
看你弄个塑料袋子,像是收烂货的一样  像什么呀!!!
发表于 2018-2-11 15:36:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
掉压与温度有值接的关系,只要确定漏点所在就要对自己有信心。
发表于 2018-2-11 16:05:39 | 显示全部楼层
在放一天看看,如果有漏点还会掉压的,如果不掉压就是受温度的影响。
 楼主| 发表于 2018-2-11 16:19:03 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-2-11 13:50
系统连在一起,打压22kg ,
12小时 掉2kg, 那是外加的散热器 受环温影响的。
可能是正常的 。

谢谢师傅指点,因为第一次搞用肥皂水后不是很放心,就再用塑料袋加水确认下
发表于 2018-2-11 16:19:52 | 显示全部楼层
整得好复杂,既然确定了高压问题,加了外挂直接抽好真空关死表阀。静止二十分钟看表阀的指针是否复位,如果复位,证明系统还有漏点,反之正常,加氟试机。
 楼主| 发表于 2018-2-11 16:27:21 | 显示全部楼层
XIAOLUJIAWEI 发表于 2018-2-11 16:19
整得好复杂,既然确定了高压问题,加了外挂直接抽好真空关死表阀。静止二十分钟看表阀的指针是否复位,如果 ...

谢谢指点!那个外挂是之前别人加的,现在主要是检查各个接口是否有漏点才能放心加氟。
发表于 2018-2-11 16:29:00 | 显示全部楼层
用湿海绵蘸白猫洗洁精检漏
发表于 2018-2-11 16:31:31 | 显示全部楼层
压缩后的高温气体经冷凝后压力肯定会有所下降的;
压缩空气会随温度而变化;
系统加压后,在最初的一段时间内,压力在饱和和稳定期间允许略有下降,但在以后的时间和相同的温度下,不得再下降。
 楼主| 发表于 2018-2-11 18:01:15 | 显示全部楼层
何建新 发表于 2018-2-11 16:29
用湿海绵蘸白猫洗洁精检漏

谢谢指点!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 10:59 , Processed in 0.067022 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表