5p麦克维尔空调制热效果不好

[复制链接]
发表于 2018-2-7 11:17:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大佬帮忙看看:本人厂里修5p麦克维尔空调,用户说空调制热效果不好,看了下室内机风机滤网都正常,吹风不怎么热,到楼顶室外机看三通阀烫,二通阀常温,判断是不是缺液了,取掉四通阀线圈火线,空调变为制冷,接上压力表显示二公斤压力,开氟加液可液越加压力越低,压力表显示一公斤压力了,而且压缩机低压管开始结霜,到油过滤器的管子也结霜,压缩机电流也掉,本来还有六点七左右电流,(额定电流12a)变为5.0几电流,氟压力还往下掉。后来有事没管这空调,大概二个小时用户说空调制热可以了,上去看看压力也上去了。我就想问下各位大佬,为什么取掉四通阀线圈线加液会压力越加越低,是室内机没跳到制冷模式加液越加越低?还是低压管结冰加不进去?
发表于 2018-2-7 12:47:43 | 显示全部楼层
压力随着温度变化而变化
发表于 2018-2-7 14:09:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈哈你的试验就是答案,把原因当结果记住就是了
发表于 2018-2-7 14:13:29 | 显示全部楼层
哈哈哈把你的提问当结果记住就是了,因为这是你试验出来的
 楼主| 发表于 2018-2-7 14:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思?压力随温度变化,就是看不了压力只能凭感觉?
发表于 2018-2-7 20:41:19 | 显示全部楼层
空调应该确实缺氟,所以,你加昂后制热效果好了,刚拔四通阀时压力从高往低慢慢降,本来冬季制冷低压压力就低,加昂又加液使整个制冷系统温度更低,致使低压压力更低,所以冬季加昂看压力是不准的。