请各位师傅指点一下,格力50柜机不制热

[复制链接]
发表于 2018-2-6 10:18:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一个格力050柜机不制热,用户说夏天制冷效果也不好,我以为是缺氟,抽真空后定量加的,可是加完以后还是不制热,图片上是我把外风机线子拔了拍的,这种情况是不是毛细管堵了啊
20180206_101027.jpg
20180206_093121.jpg
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
外风机转的时候翅片上不结霜,只有把风机线子拔了才结霜
发表于 2018-2-6 10:48:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
DO YOU HAVE ANY HEAVY DATA?
发表于 2018-2-6 11:02:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-6 12:09 编辑
lxy3409 发表于 2018-2-6 10:21
外风机转的时候翅片上不结霜,只有把风机线子拔了才结霜


北方 就是这样,  不断开外风机  就看不到霜

发表于 2018-2-6 11:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
测下压力,电流呀!
发表于 2018-2-6 12:06:20 | 显示全部楼层
电加热正常吗
发表于 2018-2-6 12:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
管子热不热
发表于 2018-2-6 12:20:57 | 显示全部楼层
定量加液了就测压力、看电流、测环境温度、看空调工况制冷剂的的蒸发压力,如果都没有问题那就是正常
发表于 2018-2-6 12:22:42 | 显示全部楼层
看看换向阀的工作情况
发表于 2018-2-6 13:27:06 | 显示全部楼层
都不测试机器的么?