楼主: ahtlhn

美的KFR-51LW DY-YA400圆柱制热差

[复制链接]
发表于 2018-2-3 21:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放了氟抽空   定量加  氟不值钱
发表于 2018-2-3 21:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
还缺点罢,
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意楼上,估计短时间加氟过多,没有仔细观察,室外机启动瞬间,内机液体流动呼哧一下声音挺大,制冷剂质量也有所怀疑
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
有些东西凭着记忆,说的不对的地方,楼上老人们多担待
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是缺氟了,这个环境温度应该多了,表面上个人认为这是其中一个问题
发表于 2018-2-3 22:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
首先抽真空定量加,然后再看看什么问题。
发表于 2018-2-3 22:18:53 | 显示全部楼层
冬天加制冷剂就不要看压力表的。不准的。
现在用手摸摸大小阀门温度怎么样。
如果没有经验  就放完制冷剂  定量加。
为了不浪费  如果别的地方没有问题  就是制冷剂多的话,就慢慢放,
一边放 一边摸大小阀门的温度  ,大阀比小阀温度高,但是也很热的时候  就行了。。
 楼主| 发表于 2018-2-3 23:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
加了起码1.5kg,大小阀门温度没什么改变,依旧是大管正常热度,小管不热偏凉,内机接头处也是如此,记得装好的一个月试机制热没有问题的。
 楼主| 发表于 2018-2-3 23:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
现在室内机风扇启动时间短了,不过有时不开电加热会停,上风热了很多,下风凉了很多的区别,难道现在美的制热就这个德行?
发表于 2018-2-4 20:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
10年的老油条,修不来怪产品。