求助!冷库温度降不下

[复制链接]
发表于 2018-2-3 09:33:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这几天冻库温度一直拉不到零下18℃,只能拉到1℃到3℃,一看压力低压一直负压,高压6公斤,判断肯定堵了,就拆开膨胀阀果然滤网堵了,粘满了像雪粒块东西,一会儿化掉成水滴,不确定是水分还是油,然后用R22高低压反复冲洗没发现堵的东西,就接上抽真
空1小时保压20分钟没发现反弹,重新加R22看试液窗有2/3流动,压力还是负压,高压6公斤,后面再加高压突然升到二十多公斤,低压回到零,停机拆开膨胀阀又是有好多雪粒状堵住了,
发表于 2018-2-3 10:20:48 | 显示全部楼层
在膨胀阀前加个过滤器,脏了堵了就换,就可以了
发表于 2018-2-3 12:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那是冰堵,
发表于 2018-2-3 16:46:23 | 显示全部楼层
检查供液过滤器,清洗或者更换。
发表于 2018-2-4 10:55:01 | 显示全部楼层
过滤器两端加凡而(截止阀),换新过滤器后再运转一天,直到供液视窗色环变成绿色为止,就不必再更换过滤器
发表于 2018-2-4 13:37:24 | 显示全部楼层
还得用乌海发明的血液透析法去除水份省事
 楼主| 发表于 2018-2-4 19:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-4 19:41 编辑

温度可以降到零下18℃,膨胀阀出口端不结霜,反而回气管结霜结到压缩机了,
膨胀阀被另一个同事调过,这样运行下去会不会烧压缩机?


发表于 2018-2-4 19:52:53 | 显示全部楼层
约克空调 发表于 2018-2-4 19:16
温度可以降到零下18℃,膨胀阀出口端不结霜,反而回气管结霜结到压缩机了,
膨胀阀被另一个同事调过,这样 ...

这种现象说明膨胀阀的开启度过大了,正确的状态应该是膨胀阀的调节杆处中间位置上,保持出厂状态,以后也不能随便调动。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不能有结霜现象出现!
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-2-4 19:52
这种现象说明膨胀阀的开启度过大了,正确的状态应该是膨胀阀的调节杆处中间位置上,保持出厂状态,以后也 ...

谢谢荣老提醒,明天把膨胀阀阀杆调节中间在观察
发表于 2018-9-3 16:31:32 | 显示全部楼层
你系统里水分比较多吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:05 , Processed in 0.061347 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表