谁知道空气能工况

[复制链接]
发表于 2018-2-1 19:16:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谁知道空气能的标准工况是多少,即水温多少度,高压多少正常,低压多少才算正常
发表于 2018-2-1 19:33:18 | 显示全部楼层
这种所谓的“空气能”属于空调工况,而不是标准工况。
热水温度在40~60度之间都是属于正常范围,高压压力随时与当时的热水温度相对应;低压压力与当时的环温基本相对应。
发表于 2018-2-1 19:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-2-1 19:33
这种所谓的“空气能”属于空调工况,而不是标准工况。
热水温度在40~60度之间都是属于正常范围,高压压力 ...

老师说的对       这几天一直在摆弄
发表于 2018-2-1 20:50:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-2 05:34 编辑

你可以查空气能热泵热水机国家标准,商用机标准号:GB/T 21362—2008,家用机标准号:GB/T 23137—2008。
国家标准最高水温是55度,对于R22来说,直热机冷凝压力2.4MPa左右,循环机冷凝压力2.8MPa左右。
 楼主| 发表于 2018-2-3 17:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
ydys83 发表于 2018-2-1 20:50
你可以查空气能热泵热水机国家标准,商用机标准号:GB/T 21362—2008,家用机标准号:GB/T 23137—2008。
...

我想知道水温和高压压力关系比例图
发表于 2018-2-3 20:37:23 | 显示全部楼层
天地地于 发表于 2018-2-3 17:51
我想知道水温和高压压力关系比例图

你说的这种比例图没有标准,各家使用的交换器不同,安装使用的循环水泵流量也不同。
但有一点可以参考,就是制冷剂冷凝压力对应的冷凝温度比循环水温度高大约10度。
发表于 2018-2-3 20:39:42 | 显示全部楼层
冷凝压力对应的冷凝温度在高压压力表上都有。
 楼主| 发表于 2018-2-3 23:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
ydys83 发表于 2018-2-3 20:37
你说的这种比例图没有标准,各家使用的交换器不同,安装使用的循环水泵流量也不同。
但有一点可以参考, ...

空调的环温35度时,冷凝温度能达到50度吗
发表于 2018-2-4 09:36:59 | 显示全部楼层
不太清除啊
发表于 2018-2-4 16:50:12 | 显示全部楼层
天地地于 发表于 2018-2-3 23:52
空调的环温35度时,冷凝温度能达到50度吗

没明白你的意思,你说的不是空气能热泵热水器吗,怎么又说空调的环温35度那。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 03:52 , Processed in 0.061450 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表