查看: 3248|回复: 10

请教个膨胀阀的问题

[复制链接]
发表于 2018-2-1 10:55:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅膨胀阀如果损坏的话也没有可能造成高低压静态的时候不平衡?还有就是膨胀阀损坏的话会不会引起压缩机电流变大?
发表于 2018-2-1 11:12:11 | 显示全部楼层
系统高低压之间的平衡问题,取决于停机时间的长短;系统(包括压缩机)的密封程度;当时环温高低的影响;制冷温度的回升;系统容积的大小等因素,与膨胀阀及是否损坏没有直接的关系。
膨胀阀会因为开启度过大(节流量过大)时,使蒸发压力高,负荷增大,致使压缩机的运行电流升高。
发表于 2018-2-1 12:07:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-1 13:06 编辑

你讲的是空调电子膨胀阀吗?
如果是空调电子膨胀阀,现在多数会出现阀体卡死现象,与系统堵一样。
可以应急处理一下
 楼主| 发表于 2018-2-1 13:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
18552603288 发表于 2018-2-1 12:07
你讲的是空调电子膨胀阀吗?
如果是空调电子膨胀阀,现在多数会出现阀体卡死现象,与系统堵一样。
可以应 ...

师傅我的机器是机器是冷干机,压缩机是15匹的昨天我去检查机器低压静态有10公斤压力,压缩机运转的时候降到6公斤,压缩机电流由刚启动时的20A网上一直升到32a保护停机,整个过程大约一分钟左右,今天我又去检查发现吸气口压力为零,排气口压力6公斤,压缩机强制上电运转一下电流一直是15a左右没变化,请问荣昌师傅这是哪里出故障怎么引起的,我没有修过这种大的冷干机,还请师傅指点一下,谢谢
发表于 2018-2-1 14:06:28 | 显示全部楼层
应该是压缩机坏了。
 楼主| 发表于 2018-2-1 14:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-2-1 14:06
应该是压缩机坏了。

要是压缩机坏了那制冷剂去哪里了呢?昨天还好好的10个压
发表于 2018-2-1 18:22:02 | 显示全部楼层
膨胀阀脏或堵的问题
 楼主| 发表于 2018-2-1 19:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2018-2-1 18:22
膨胀阀脏或堵的问题

明天我去把系统打开看看
发表于 2018-2-1 19:22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-1 19:58 编辑

昨天低压还有6KG/CM2,今天就变成0KG/CM2,应该是膨胀阀感温包洩气了才会有的现象(低压0KG/CM2),不可能堵了或者髒了(不会瞬间发生),换膨胀阀吧。
膨胀阀过热度分为开启过热度+静态过热度(总过热度),感温包洩气造成开启过热度丧失,只剩下静态过热度(原厂设定的弹簧压力一般为0KG/CM2)。我们调整膨胀阀螺丝就是在调整静态过热度。
 楼主| 发表于 2018-2-2 10:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,荣昌老师我说的0压力是静态的时候,一晚上都没开机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 08:18 , Processed in 0.062224 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表