查看: 2373|回复: 10

新科KFRD-50LWLCX制热效果不明显,外机风扇不转

[复制链接]
发表于 2018-1-31 12:19:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,外机风扇不转,但有嗡嗡声说明压缩机工作吧。室内机貌似工作正常,有热气,效果不好。试着转换模式,在制冷,通风,除湿模式下外机风扇都不转。由于近期下暴雪,开机环境:室外零下5度左右,室内5度左右。
请问,这什么情况?可能哪里有问题?
发表于 2018-1-31 12:23:26 | 显示全部楼层
外机风机没得电(故障在控制电路,检查并修复)、电机坏(更换)、电容坏(更换)。
发表于 2018-1-31 12:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先区分是电机坏还是控制电路坏
发表于 2018-1-31 13:11:00 | 显示全部楼层
风扇不转检查出原因就行
发表于 2018-1-31 16:28:24 | 显示全部楼层
内机管温探头变质,也可造成外风机不转。
发表于 2018-1-31 17:24:33 | 显示全部楼层
这款柜机外机有接插件,联系信号给外机继电器的,由于年久接触不好,这个成因很多。
发表于 2018-1-31 19:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
找师傅上门检测,有条件可以按照一楼的方法操作
发表于 2018-1-31 19:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
但注意安全,谨防触电,
发表于 2018-1-31 20:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
无检查数据,猜不出来
发表于 2018-1-31 20:20:49 | 显示全部楼层
外机坏了要换