毛细管微堵症状

[复制链接]
发表于 2018-1-31 08:51:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问如果空调毛细管微堵,制冷和制热的压力和电流会是什么变化?
发表于 2018-1-31 09:42:49 | 显示全部楼层
制冷模式制冷剂走的是单向阀,毛细管走很短的一段,影响不大!如果确定是短的这一段堵,也需要修复。制热模式制冷剂全部走毛细管,如果堵了(毛细管堵塞多数是奔油造成的、油脏也会造成堵塞)影响很大。需修复或更换单向阀组件。
发表于 2018-1-31 15:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意楼上观点,         
发表于 2018-1-31 20:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
一楼观点正解
发表于 2018-1-31 20:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
电流小,压力低:,不知道对不对
 楼主| 发表于 2018-1-31 23:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-1-31 09:42
制冷模式制冷剂走的是单向阀,毛细管走很短的一段,影响不大!如果确定是短的这一段堵,也需要修复。制热模 ...

那请问压力和电流是增大还是减小啊?
发表于 2018-2-1 06:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2018-1-31 23:52
那请问压力和电流是增大还是减小啊?

微堵电流变大高压变高  阻塞严重电流变小高压变低
发表于 2018-2-1 06:51:13 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-2-1 06:36
微堵电流变大高压变高  阻塞严重电流变小高压变低


前面半句话的这种说法不成立,系统堵塞,也不任是在高压还是低压,都会使高低压压力和电流变低的。
除非是堵塞在压缩机的出口端,进入换热器前,由于该路段的容积无法储存得了全系统的制冷剂量,高压压力和电流才会升高。
发表于 2018-2-1 07:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 王雨涵 于 2018-2-1 07:18 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-2-1 06:51
前面半句话的这种说法不成立,系统堵塞,也不任是在高压还是低压,都会使高低压压力和电流变低的。
除 ...


谢谢荣老指点!!
堵了低压是不是一定会变低?
发表于 2018-2-1 09:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,路过学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 03:42 , Processed in 0.059843 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表