楼主: 冇钱喔改落

老美的2匹空调制热效果很差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2018-1-30 20:49
换单向阀试试

现在就是怀疑单向阀,就怕换了单向阀还有其他毛病
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-1-30 20:43
电流有点好像缺氟吧

可是氟是定量加的,名牌注明1280克,由于管子有4.5米长,我加了1300克,
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刘正哥 发表于 2018-1-30 21:06
冬天怎么就看不准效果呢!制冷效果没问题的话维修方向就小很多!如果怀疑单向阀有问题,可先关紧小阀门, ...

这个到是知道,因为看过周涛老师的贴,等下再试试
发表于 2018-1-30 21:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
8楼建议很可取
发表于 2018-1-30 21:57:54 | 显示全部楼层
后半部分描述不清。就前半部分来说,压力,电流都不够。标准的缺氟。目前最简单的操作就是加制冷剂。再来谈问题。
发表于 2018-1-30 22:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2018-1-30 21:52
可是氟是定量加的,名牌注明1280克,由于管子有4.5米长,我加了1300克,

可别是给我上次一样 没注意称放在市斤上加了
加完一看没效果啊  这怀疑那怀疑 结果一看称不是在公斤上加的只加了一半重量的液
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2018-1-30 21:57
后半部分描述不清。就前半部分来说,压力,电流都不够。标准的缺氟。目前最简单的操作就是加制冷剂。再来谈 ...

后半部分意思是把外风机线拔了,看看外机会不会结霜,可没几分钟压缩机就停机了,再就是化霜的时候,刚刚化完霜内风机就马上启动,过几秒内风机又停了,然后等十几秒再启动,不知道是老机器这样设置的还是别的原因,查了内外机管温和环温和正常空调的参数对比,也正常。也想过缺氟,可再继续加制冷剂也还是一样
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-1-30 22:05
可别是给我上次一样 没注意称放在市斤上加了
加完一看没效果啊  这怀疑那怀疑 结果一看称不是在公斤上加 ...

这个到不会,我是按克称的,标注1280克,我加了1300克
发表于 2018-1-30 23:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能压机问题  
发表于 2018-1-31 00:28:53 来自手机 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2018-1-30 21:47
长沙,兄台哪里人士?

益阳,两地口音差不多!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 23:23 , Processed in 0.056003 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表