电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1545|回复: 5

温控怎么调

[复制链接]
发表于 2018-1-30 01:50:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我想要它15度停机,是不是最低温度在-45度,最高温度在15度就可以了.
另外我想让它-10停机,5度就工作怎么调的
1517247418952.jpg
发表于 2018-1-30 06:36:51 | 显示全部楼层
你试过就知道了。
发表于 2018-1-30 08:33:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该有说明书的
发表于 2018-1-30 09:45:35 | 显示全部楼层
看接线图说的最明白了
发表于 2018-1-30 11:21:07 | 显示全部楼层
不是这样子的,那是一个温度调整的范围,最低限制(LS)表示最低温度设置-45度,再低就不行往下调了,同样最高限制(HS)80度,再高就不行往上调。有的人会把范围缩小,让系统在一个小范围内运转,超过最低限制与最高限制都会警报,如果想要-10度停,5度工作,设置温度-10度,温度回差15度,这样才会5度工作(-10+15=5)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 22:05 , Processed in 0.055858 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表