求助化霜问题

[复制链接]
发表于 2018-1-29 20:27:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我在浙江南部,冬天开空调很少,第一次弄制热问题。

几天前一客户说空调制热效果很差,外机很响。

上门发现内机风很小,滤网很脏,几年都没洗过,洗干净后出风很大了。外机已经全是冰,风扇都碰到冰很吵。拆了四通阀供电端子,强制化霜,冰全化后,制热效果感觉很好,也没测温度,以为也就是滤网和外机太脏,引起热交换恶化造成外机结冰,就这样走了。今天电话来说又不好了。上门一看老样子,于是怀疑缺氟,先强制化霜除去外机的冰,再测氟瓶的平衡压力4.5,环境温度0℃左右,那低压压力应2.5不到吧,实测空调低压压力2.5,居然不像缺氟,那杂回事不会弄了,求助大家,空调自己化霜不行了?
发表于 2018-1-29 20:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
电流呢??
发表于 2018-1-29 20:30:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
化霜电路查下,
发表于 2018-1-29 20:34:11 | 显示全部楼层
不化霜就马上加氟,这有必然联系吗?
发表于 2018-1-29 20:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
内机管温阻值变小
发表于 2018-1-29 20:41:40 | 显示全部楼层
建议查内机管温电路
发表于 2018-1-29 20:50:15 | 显示全部楼层



我们这 R22 满满的一罐子制冷剂 接表测了  0 压力
发表于 2018-1-29 20:50:39 | 显示全部楼层
检查一下盘管传感器
发表于 2018-1-29 21:00:41 | 显示全部楼层
0度 4.5 是不是高了
发表于 2018-1-29 21:02:21 | 显示全部楼层
从简到难  先从简单的查起  不缺氟的话  查外机盘管传感器  极少的情况 外机板子也是有可能坏的