柜机电辅热问题

[复制链接]
发表于 2018-1-29 08:53:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅,有台两匹柜机电辅热温控器坏了,请问下是多少度的?之前上面坏的那个是125度的,感觉不太对!
发表于 2018-1-29 10:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
照原来的换,是对的,电流
发表于 2018-1-29 11:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通过电流不能换小了的,大了没事
发表于 2018-1-29 20:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
125度近视是几点几
发表于 2018-1-29 20:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
125氟的保险
发表于 2018-1-29 20:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
温度保险     有那么大的       一般七八十度的多
发表于 2018-1-29 20:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
那就照着换
发表于 2018-1-30 22:57:23 | 显示全部楼层
昨天刚换的80度
发表于 2018-1-30 23:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
85                     
发表于 2018-1-30 23:13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-1-30 23:14 编辑

用 饮水机的温控器(85度)就行

空调电铺热 温控器都是串联在 继电器的12v线圈回路里不通大电流,
温控器 固定在 加热管附近  当加热管温度过高时 温控器只是断开 继电器的 12v 供电,继电器触点断开 加热停止....