格力柜机通电显示屏闪烁

[复制链接]
发表于 2018-1-28 21:28:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今维修一台格力3匹全能王i尊空调,通电,显示屏不停闪烁,怀疑主板供电不稳,测量主板向显示板有12v输出,拔掉显示屏上光电开关或湿度传感器任意一个插线板,再插上,不再闪烁,制热一切正常,但切断总电源再插上又重复上述故障![难过][擦汗]麻烦大师们指点迷津
 楼主| 发表于 2018-1-28 21:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
………………
*O_20180128_214127.jpg
*O_20180128_214111.jpg
发表于 2018-1-29 12:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样的空调都在保修期内吧
发表于 2018-1-29 12:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
应该是空调供电问题,缺相吧
发表于 2018-1-29 12:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
看一下到显示板上的插接头是不是接触不良,
发表于 2018-1-29 15:52:56 | 显示全部楼层
应该是12V转5V电路有不稳定因素。
 楼主| 发表于 2018-1-30 19:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2018-1-29 15:52
应该是12V转5V电路有不稳定因素。

我也怀疑这个原因,但就是不确定,也怀疑过湿度传感器和光电开关,只要不断开电源的话,正常开关机使用都没问题!
发表于 2018-1-30 21:57:40 | 显示全部楼层
5v供电电容
发表于 2019-12-1 19:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,这个修好了吗?
发表于 2019-12-1 19:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
是显示问题,还是主板问题