25P冷暖水机不化霜

[复制链接]
发表于 2018-1-28 14:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在这边下雪 气温-3到-9度   图上压力是结霜时的压力 当时水温35度左右   机器运行中是有化霜这个动作的  就是化冰太慢  化霜周期已经调到35分钟  化霜时间调到12分钟了  手动强制除霜2次的话 就会报警说排气温度过高   新机器 装了不到1周   我都怀疑是厂家设计问题了  还有用的是电子膨胀阀
mmexport1517120571739.jpg
mmexport1517120576255.jpg
1.jpg
发表于 2018-1-28 16:24:53 | 显示全部楼层
机组设置问题,厂家会处理。
 楼主| 发表于 2018-1-28 16:34:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dzss670471796 发表于 2018-1-28 16:24
机组设置问题,厂家会处理。

就是厂家委托我来处理的   跟厂家技术沟通 听着也是个二把刀
发表于 2018-1-28 23:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
化霜过程中,风机停了没?
发表于 2018-1-29 14:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
看漏氟不。zzzzxxxxxx
发表于 2018-1-29 16:18:41 | 显示全部楼层
化霜时间设置的短,化霜周期设置的也短。一般化霜控制都是双化霜控制,即化霜传感器加时间控制,如果运行两个小时即便传感器达不到化霜条件,时间化霜强行启动。
发表于 2018-1-29 17:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
气温太低,22氟啊
发表于 2018-1-29 17:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
主要靠电辅了
 楼主| 发表于 2018-2-1 18:01:48 | 显示全部楼层
没再找我  不知道他们怎么解决的  有后续进展我会发帖
发表于 2018-2-5 18:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
这种难道没有电加热么