长虹32定频挂机制热5分钟压缩机停机内外风机运转正常测220伏内机没有送出,关机再开机制热5分钟压缩机又停机,氟正常,制热时压力1.5以上,请问各位大师这里什么问题?
发表于 2018-1-28 14:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
测一下压缩机电流,不大就查内机板
 楼主| 发表于 2018-1-28 14:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江江油罗强空调 发表于 2018-1-28 14:10
测一下压缩机电流,不大就查内机板

测了,工作时4.5A左右,电压220伏也正常
发表于 2018-1-28 14:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
632480025 发表于 2018-1-28 14:18
测了,工作时4.5A左右,电压220伏也正常

修或者是换内机板
发表于 2018-1-28 14:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
启动器看一下
发表于 2018-1-28 15:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
压机与外风机线接反了吧
 楼主| 发表于 2018-1-28 15:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-1-28 15:15
压机与外风机线接反了吧

没有接反工作3到4年了才出现这样毛病
发表于 2018-1-28 16:00:40 | 显示全部楼层
压缩机供电有没有?压缩机继电器是否正常?
发表于 2018-1-28 16:15:49 | 显示全部楼层
没有电压输出,直接检查压缩机继电器输入输出电路。
发表于 2018-1-28 16:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
各传感器看一下,尤其内管温。