如何在0下环境温度给空调加制冷剂。。。

[复制链接]
发表于 2018-1-27 19:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助,空调是松下的 一开始工作老是把定时灯启动,以为是制冷剂少了,就加了制冷剂。
但是加了后 故障还是一样,最后检查发现是管温传感器的问题,更换了一个管温传感器。
现在是空调工作不老启动定时灯制热温度也是不好,但是外机的声音明显大多了。估计是制冷剂加多了,要放一点去。
现在环境温度都在0下5度左右,如何在这种温度下给家用空调加制冷剂。空调是松下定频的,看压力和电流都是不准的,如何用经验加制冷剂了?
还有如果加多了,怎么知道放出去多少合适?空调在各种环境温度下,加注的压力又怎么看?
请论坛的师傅给说说经验。。。
发表于 2018-1-27 19:44:06 | 显示全部楼层
加多了,可以松开外机阀门 慢慢放
发表于 2018-1-27 19:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没办法就边听压缩机声音边放氟,速度慢点,声音大致正常就行,如果要求高就放完再定量加,怕损失氟就用空瓶回收。
发表于 2018-1-27 19:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
能看到室外机结均匀的霜……氟量是正常的。
 楼主| 发表于 2018-1-27 19:56:57 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-1-27 19:44
加多了,可以松开外机阀门 慢慢放

就是不知道放出去多少制冷剂为合适
发表于 2018-1-27 20:04:25 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-1-27 19:56
就是不知道放出去多少制冷剂为合适

边放边观察,总有最佳状态的,但是速度要慢。
发表于 2018-1-27 20:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加多了冬天制热还是好办的,同时检测内机进出风温度,慢慢地回收制冷剂当进出风温差最大时制冷剂比较合适尚多一点点,就这样使用也可以
发表于 2018-1-27 20:34:19 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-1-27 19:56
就是不知道放出去多少制冷剂为合适

想办法把室外机风机停转(也可以观赏内机交换器),慢慢放氟注意观察外机交换器,挂满“霜”为正正好。信不信由你,反正我是这样操作的(管头放温度计的方法就不讲,大家都懂的)。
发表于 2018-1-27 20:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
加多了氟,用表连接氟瓶,开机放出一部分后看外机结霜均匀,小管温热及可。慢慢试,下次就有经验了。   
发表于 2018-1-27 20:39:57 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2018-1-27 20:34
想办法把室外机风机停转(也可以观赏内机交换器),慢慢放氟注意观察外机交换器,挂满“霜”为正正好。信 ...

方法可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 03:21 , Processed in 0.699886 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表