楼主: 发如雪

两匹柜机不能加制冷剂了

[复制链接]
发表于 2018-1-27 20:10:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在系统里多少氟肯定一头雾水,会是空调撑死了。
发表于 2018-1-27 20:12:38 | 显示全部楼层
期货 发表于 2018-1-27 20:03
我这里零下20度 空调一样用

我认为这就是强制使用,只是内机蒸发器上的那个发热管在工作,就是当电炉子用。好像在哪资料看都,5度以下空调里的制冷剂就不蒸发了。
发表于 2018-1-27 21:09:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
caish 发表于 2018-1-27 20:06
零下20度那都是电加热在起作用了

空调也起制热作用,因为R22的沸点为-40多度,R410和R32沸点都在-60度左右,制热效率就更高了
发表于 2018-1-27 21:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
qmf 发表于 2018-1-27 20:12
我认为这就是强制使用,只是内机蒸发器上的那个发热管在工作,就是当电炉子用。好像在哪资料看都,5度以 ...

那是说的22制冷剂在环境温度低于5度,效率会很低,须开电辅
发表于 2018-1-28 14:24:10 | 显示全部楼层
楼主nb,制热还可以加f
发表于 2018-1-28 14:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
没拔线吧 哈哈
发表于 2018-1-28 16:15:09 | 显示全部楼层
除了加F还是加F,我们这里好多加F专业户。
发表于 2018-1-28 16:52:18 | 显示全部楼层
怀疑楼主倒把氟加你罐子里去了。
发表于 2018-1-28 17:11:37 | 显示全部楼层
楼主你方法不对,冬天不是那样加的
发表于 2018-1-28 17:41:25 | 显示全部楼层
制热不好加副。。。。。。