请问下各位师傅!燃气锅炉供暖一点火就停风机!这图中两处有水~这水是从哪来的呢?停机和这水有没有关系?这出水温度是不是跟这显示温度高低而改变?现在调的是60-70   但出水温度在45左右
IMG_20180127_123724.jpg
IMG_20180127_122612.jpg
IMG_20180127_131650.jpg
发表于 2018-1-27 13:44:27 | 显示全部楼层
这玩意十几年前在厂里负责这个,现在还有人用?
 楼主| 发表于 2018-1-27 13:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
langzi163 发表于 2018-1-27 13:44
这玩意十几年前在厂里负责这个,现在还有人用?

现在我们这就装的这个!唉~这个故障是怎么回事呢?
发表于 2018-1-27 20:49:12 | 显示全部楼层
联机PLC,监控程序看程序走到那一步停的
 楼主| 发表于 2018-1-28 08:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
蛋定 发表于 2018-1-27 20:49
联机PLC,监控程序看程序走到那一步停的

不会plc。那控制屏上也看不出来
发表于 2018-1-29 08:07:37 | 显示全部楼层
lfp8300 发表于 2018-1-27 13:52
现在我们这就装的这个!唉~这个故障是怎么回事呢?

这个就是用燃气或煤油产生火焰去烧锅炉里的水,首选将气或油回路清洗,保证火焰正常,注意安全,同时油量或气量的调节,空气量调节好
发表于 2018-1-29 10:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧器的离子探针检查过没
发表于 2018-1-29 16:35:35 | 显示全部楼层
一开风机就停,没有显示熄火保护吗?从检查窗仔细观察点火过程,第一个动作是风阀关闭状态风机启动吹扫,下个动作风量变小,比例电磁阀打开,(不知道您这是几段燃烧火力调节的)此时注意观察高压点火是否有电弧,如果没有能判断出来,如果有暗电流检测动作,也会这样,先仔细观察故障现象。下一步我再告诉你处理方法。
发表于 2018-1-29 16:38:51 | 显示全部楼层
对了,至于水很正常,天然气燃烧以后产生水和二氧化碳,就和大马路上跑的汽车一样,排气管里总是滴水,还有就是你燃烧温度太低,冷凝的水。不要谢我,请叫我雷锋。
 楼主| 发表于 2018-1-29 20:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
cenyi 发表于 2018-1-29 16:35
一开风机就停,没有显示熄火保护吗?从检查窗仔细观察点火过程,第一个动作是风阀关闭状态风机启动吹扫,下 ...

嗯~谢谢!现在把水清理后出现不定时停机!要按复位键才能开机!这个情况是什么原因呢?可以加您好友吗?微313440608  谢谢~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:21 , Processed in 0.065343 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表