格力32挂机不制热,制冷正常。

[复制链接]
发表于 2018-1-27 08:12:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力32挂机制冷正常,制热时前几分钟正常,过几分钟后压力慢慢下降。压力电流也随之下降,不制热。比平衡压力稍高。求解。
发表于 2018-1-27 08:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
观察四通阀
发表于 2018-1-27 08:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内风机一转压力会往下掉
发表于 2018-1-27 08:38:46 | 显示全部楼层
堵的可能性比较高。
发表于 2018-1-27 08:41:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-1-27 10:00 编辑

根据你提供的制热故障
你是怎么确定 制冷是正常的???
发表于 2018-1-27 09:05:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 兴华高科技 于 2018-1-27 09:09 编辑

可能四通阀问题
发表于 2018-1-27 09:17:10 | 显示全部楼层
四通阀值得怀疑
发表于 2018-1-27 09:44:10 | 显示全部楼层
是变频机还是定频机
发表于 2018-1-27 10:55:42 | 显示全部楼层
听你说的故障现象好像是制冷剂缺少。但是你说制冷正常!!你是指夏天时制冷正常还是现在制冷正常?如果夏天制冷正常此机可能有漏的地方。如果是现在制冷正常!你是怎么判断制冷正常的??就这个环境如果缺少制冷剂,你强制开制冷模式,制冷也不会差。
你没说明是定频还是变频,如果是变频其它问题也会引起。
个人建议仅供参考。
发表于 2018-1-27 12:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒不够吧