电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: wudiyao

新装冷库不怎么制冷,求教

[复制链接]
发表于 2018-1-26 19:15:32 | 显示全部楼层
wudiyao 发表于 2018-1-26 18:02
膨胀阀已经检查了,是在中间位置。现在环境温度6度,库内温度3度。低压5kg
今天已经晚了,明天去检查下膨 ...

好了,如果膨胀阀的调节杆真的在中间位置上,库温3度,低压压力就5kg了,太高了。如果堵塞,低压压力就不会有这么高了,不是堵的问题了,不用去检查堵的原因了。
库温3度,此时的蒸发温度为-2度,对应的压力约为0.466MPa绝压=0.366MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.3MPa(约合3kg)表压左右。现在低压表压为5kg 足足高出了2kg的压力。
压力表没问题吧?此时的压缩机机体上会结霜吗?如果机体上已经结霜,那就说明系统中的制冷剂加注过多;如果不会结霜,那就说明压缩机的气密性损坏了!压缩机的高低压间泄气了,也称压缩机串气。如果这种情况成立,压缩机是全封闭式的,那只有换压缩机了。
一台压缩机的性能是否合格,主要就是依靠压缩功能来达到,压缩功能需要气阀来保证。压缩机的气阀漏气,压缩效率大大降低,甚至无压缩功能,所以蒸发压力就下降缓慢,制冷温度下不去,低压压力所以会高。

发表于 2018-1-27 20:25:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-1-27 20:54 编辑

R-22库内温度3度,低压5KG/CM2(蒸发温度6度),蒸发温度6度,库内温度会3度?又是神的数据。估计你的压力表挂了。膨胀阀结霜,两根分液管结霜,估计是冷媒不足,先把蒸发器风机关闭,让压缩机运转,然后加冷媒至回气管结霜(离压缩机吸气管10~15CM止),之后再恢复风机运转,没供液视窗观察就这样观察加冷媒。
发表于 2018-3-1 16:58:25 | 显示全部楼层
我觉得KK老师和荣昌老师挺厉害的
发表于 2018-3-11 17:09:57 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-3-1 16:58
我觉得KK老师和荣昌老师挺厉害的

主要是 热心助人,很多帖子都回复了 ,没有这2个大神 论坛热度减一半