电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: blg98761

1匹机制热不好

[复制链接]
发表于 2018-1-23 14:24:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
blg98761 发表于 2018-1-23 14:00
房面积不大,出口十来度

有问题,仔细检查
发表于 2018-1-23 14:53:46 | 显示全部楼层
blg98761 发表于 2018-1-23 14:00
房面积不大,出口十来度

面积不大,出口十几度应该有问题了,好好检查吧。
发表于 2018-1-23 14:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种情况也很好搞  赃堵  冷媒  环境都查查
发表于 2018-1-23 16:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
风口只有十几度,应该会防冷风控制嘛!
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-1-23 11:27
也看看管温

刚才检查了采样电路正常,拆下内管温环温检测11k,12k左右,不管三七二十一,网上买了一组10k的,明天晚上继读。
发表于 2018-1-24 09:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主认为不需要首先看看制冷剂量合不合适检查一下连接管路情况?
发表于 2018-1-24 10:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
赞同出风口温度低你换换环温有什么用啊要看一下压力啊
发表于 2018-1-24 10:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
又不是反复停外机
 楼主| 发表于 2018-1-24 11:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-1-24 09:58
楼主认为不需要首先看看制冷剂量合不合适检查一下连接管路情况?

管路系统完好。细管温粗管热
 楼主| 发表于 2018-1-24 11:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
1261088009 发表于 2018-1-24 10:24
赞同出风口温度低你换换环温有什么用啊要看一下压力啊

压力没有看,不懂。只摸温度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册