楼主: 芭蕉树568

大冬天加氟

[复制链接]
发表于 2018-1-26 11:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
-40度r22压力为0.005MP
发表于 2018-1-28 16:06:54 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-1-25 22:54
比如柜机管温处高的能达到65-70℃,挂机没有高,高的55-60℃,但达到这么高温度的前提是室外环境温度较高 ...

你说的是管温能达到那个温度,出风口可以么?
发表于 2018-1-28 19:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2018-1-28 16:06
你说的是管温能达到那个温度,出风口可以么?

        制热时内机出风口温度为内管温处检测温度减去4℃左右,一般我检测出风口温度是将电子温度计探头系在扫风条处,没有所谓的离开风口10cm。前面所列60℃70℃的内盘温度也是最高了,马上就会进入内盘高温保护即停外风机卸载,甚或停压机。当室外气温很低0℃或更低时,空调的制热能力只有额定能力的70-80%或更低,直接表现就是内机出风温度变低,因为空调的制冷制热能力是根据单位时间出风量和进出风温差等一些参数计算的,既然说环境温度0℃时空调制热能力为额定能力的70-80%,那么由此可以推断,此时的进出风温差也只能达到额定制热工况下的70-80%。
        这是我的胡猜瞎想,仅供参考
发表于 2018-1-28 19:11:10 | 显示全部楼层
学习了  ,冬天加制冷剂 不容易控制的。