15匹风冷冷库 大约需要加注多少制冷剂

[复制链接]
发表于 2018-1-20 11:36:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
15匹机头 冷凝器风冷 配两个dd80冷风机 现在抽完真空了 大概需要多少制冷剂 我准备先加到差不多再开机调试
发表于 2018-1-20 11:59:11 | 显示全部楼层
15P的机组,配两台DD80的冷风机?
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。
也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。
还可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
 楼主| 发表于 2018-1-20 12:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
-2摄氏度库 没有视液镜,空库温度下降挺快,一会就零下七八度,但是回气管结冰,一直结到压缩机,压缩机壳没霜,高压只有5.2公斤,环境温度1摄氏度
发表于 2018-1-20 12:55:06 | 显示全部楼层
sddtly 发表于 2018-1-20 12:14
-2摄氏度库 没有视液镜,空库温度下降挺快,一会就零下七八度,但是回气管结冰,一直结到压缩机,压缩机壳 ...

首先,膨胀阀的调节杆必须调定在中间位置上,以后也不得随便调动,保持出厂状态。如此运行稳定后反应出的工况才是系统真实的工况,才能根据此工况判断系统是否正常。
还有一个原则是:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的吸气阀为止。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
风冷式冷凝器的冷凝温度,比环温高8~15度,一般取中间值12度。以R22制冷剂为例,环温1度,此时的冷凝温度约为13度左右,对应R22的饱和压力约为0.745MPa绝对压力=0.645MPa(约为6.4kg左右)表压。
发表于 2018-1-20 18:05:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-21 05:54 编辑

估计又是膨胀阀配大了,屡见不鲜,真是奇了,怪了,好事不出门,坏事传千裡,错误的资讯吸收得特别快。
简单的判断方法:设置温度未到,回气管就结霜了,百分之99是膨胀阀配大了(或者毛细管短了,粗了)。
发表于 2018-1-20 19:26:34 | 显示全部楼层
如果是零下七八度压缩机回气管结霜正常,如果是-2度霜不会结到压缩机回气管。不过你这高压低了些不知什么配置,可能如LKK所说,阀大了或开大了。可以调小一点,加到6.5KG左右。
发表于 2018-1-21 06:09:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-20 12:55
首先,膨胀阀的调节杆必须调定在中间位置上,以后也不得随便调动,保持出厂状态。如此运行稳定后反应出的 ...

这里面存在这样一个问题,如果蒸发器配大了,膨胀阀配大了,或者阀的开启度过大,那运转中的低压压力就会随蒸发压力升高的,低压高了,那高压也应该是高的。不知楼主的库房容积多大?是否“大马拉小车”?这样就会使高低压压力都出现较低的状况。
库温在0度以下后,照我说的现象是:最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的吸气阀为止。此时的实际库温应该在-3~-5度左右了,不过天冷结霜会适当早一点或稍微快一点的。
 楼主| 发表于 2018-1-21 13:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-21 06:09
这里面存在这样一个问题,如果蒸发器配大了,膨胀阀配大了,或者阀的开启度过大,那运转中的低压压力就会 ...

嗯 现在就是大马拉小车 因为年后要建225立方的库,要用这台机组,现在的库只有不到80立方
 楼主| 发表于 2018-1-21 14:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-21 16:34 编辑

如果按照零下二度来设定电控箱,回气管只是冰凉,不结霜,如果强制制冷,制冷到零下十一度时回气管结霜,,现在的机组是按照225立方来的,但是暂时装到了80立方的库中
15匹机头 150平冷凝器 两台dd80冷风机并联 两个17.60Kw的内平衡膨胀阀 计划装在20m*4.5m*2.5m*150mm的库中,现暂时装在4m*8m*2.5m*120mm的库中
20180120_171105.jpg
20180120_172729.jpg
20180120_172719.jpg
20180120_172806.jpg
发表于 2018-1-21 16:50:25 | 显示全部楼层
sddtly 发表于 2018-1-21 14:13
如果按照零下二度来设定电控箱,回气管只是冰凉,不结霜,如果强制制冷,制冷到零下十一度时回气管结霜,, ...

怪不得,机组的制冷功率足足比库房容积大了一倍多,当然高低压压力都会很低的。此时因为压力低而多加制冷剂,还会引起压缩机湿冲程(带液),甚至液击。如果按照80立方的容积加注制冷剂,不但高低压压力过低,还会由于压缩机的吸气过热度过大,运转时间长了特别容易损坏压缩机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 13:43 , Processed in 0.066009 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表