楼主: 李权锋

菲普森空气能热水器制热差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-18 09:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这里是不是有脏堵呢,因为每次结霜都是从这里开始
IMG_20180118_060627.jpg
发表于 2018-1-18 09:40:03 | 显示全部楼层
李权锋 发表于 2018-1-18 09:18
这里是不是有脏堵呢,因为每次结霜都是从这里开始

能否焊枪烧一下,这个起霜点。里面不会有塑料结构吧。
发表于 2018-1-18 09:42:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知水温多少。膨胀阀你都舍得换了,怎么就不把过滤器一起换掉。根据你说的情况应该是堵了。膨胀阀后端不凉,多数堵点就在过滤器和膨胀阀。
个人建议仅供参考。
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
[引用: 李权锋 发表于 2018-1-18 09:18 这里是不是有脏堵呢,因为每次结霜都是从这里开始  能否焊枪烧一下,这个起霜点。里面不会有塑料结构吧 ]也是烧焊一下让里面的杂物脱落冲走。但不知里面有没有液态雪种乖冷冻油,烧焊会不会有影响
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
[朱一名 1 小时前 不知水温多少。膨胀阀你都舍得换了,怎么就不把过滤器一起换掉。根据你说的情况应该是堵了。膨胀阀后端不凉,多数堵点就在过滤器和膨胀阀。 个人建议仅供参考。]因为没换过滤器,现在后悔得要死
发表于 2018-1-18 11:54:31 | 显示全部楼层
就知道测压力,加氟
 楼主| 发表于 2018-1-18 12:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
刚才用高压水枪冲洗,感觉蒸发器干净了。现在开机20分钟,水温49℃,压力看图
 楼主| 发表于 2018-1-18 12:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
开机20分钟了,水温49℃
2018-01-18_12.13.54.jpg
 楼主| 发表于 2018-1-18 12:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
拍的太暗了从新发个清晰点的
IMG_20180118_121820.jpg
发表于 2018-1-18 17:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
起来 发表于 2018-1-18 08:30
你是个人才!!!去掉储液罐,液态氟直接进入压缩机,压缩机就会挂了

是我欠考虑了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 02:03 , Processed in 0.076403 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表