楼主: 修修更健康

东芝中央空调制热不吹风

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:05:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
nah 发表于 2018-1-16 20:42
多数和室温一样大

那就是说可以用室温先插上试一下吧
发表于 2018-1-16 21:45:14 | 显示全部楼层
修修更健康 发表于 2018-1-16 20:39
线控器上怎么会有管温度呢?只有设定温度,电路图没看懂😪

很多日式中央空调组合键可以摁出很多参数,我不是做这个牌子的。大金的我熟悉。
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:15:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北方的雪人 发表于 2018-1-16 21:45
很多日式中央空调组合键可以摁出很多参数,我不是做这个牌子的。大金的我熟悉。

是有很多按钮,除了模式温度,风速,别的不动英文
发表于 2018-1-16 23:11:35 | 显示全部楼层
修修更健康 发表于 2018-1-16 21:04
目测有好几个,没敢确定,当时也没想到管温的事情,

仔细看看是哪一个
 楼主| 发表于 2018-1-17 07:20:21 | 显示全部楼层
nah 发表于 2018-1-16 23:11
仔细看看是哪一个

今天先买个管温,再去试一下,管温和室温阻值应该接近吧
发表于 2018-1-17 09:53:17 | 显示全部楼层
修修更健康 发表于 2018-1-17 07:20
今天先买个管温,再去试一下,管温和室温阻值应该接近吧

一般是一样的
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:24:44 | 显示全部楼层
面板上显示F10,得知是室内TA传感器错误,这个TA指的是室温还是管温,是否还有其他的传感器?
发表于 2018-1-17 21:36:30 | 显示全部楼层
教你一个方法,在电路板上拔温度传感器,那个报的和TA一样不变的就是坏掉的管温,东芝的内机有两个管温传感器。
 楼主| 发表于 2018-1-18 11:33:20 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2018-1-17 21:36
教你一个方法,在电路板上拔温度传感器,那个报的和TA一样不变的就是坏掉的管温,东芝的内机有两个管温传感 ...

一共有4个传感器,TA,TAJ,TA1,TA2,不过现在问题解决了,都拔下来试了一下电阻都没有开路,阻值大概也正常,重新插上问题就消失了,不知道能坚持多久,
 楼主| 发表于 2018-1-19 11:35:15 | 显示全部楼层
现在接到电话又出现故障了,制热时吹风不制热,哎
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 00:27 , Processed in 0.054355 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表