r410挂机制热高压。壁挂机内机冷凝器可以改造吗

[复制链接]
发表于 2018-1-16 17:05:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教r410制冷剂挂机定频 制热高压能达到多少度?如果将室内机冷凝器从二进二出改成五进五出可以吗
发表于 2018-1-16 17:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
不明白你这是要干啥。
发表于 2018-1-16 18:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看糊涂了,制热高压达到多少度???
发表于 2018-1-16 18:12:54 | 显示全部楼层
怎么改都行,一进一出,但肯定没原来的效果好
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
高压时候压力能达到多少MPa
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
加到1.15公斤,高压压力达到3.7MPa,感觉压力高。想把内机冷凝器改成四进四出的 压力会不会降低?
发表于 2018-1-17 19:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空,定量加!
发表于 2018-1-17 19:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
小小鸟xy 发表于 2018-1-16 22:39
加到1.15公斤,高压压力达到3.7MPa,感觉压力高。想把内机冷凝器改成四进四出的 压力会不会降低?

室外环境温度较高,内机回风温度较高那么高压压力高,这个不奇怪,压力高出风温度高,你把内机热交换器改大以降低制热时的高压压力?不明白你究竟想要如何
发表于 2018-1-17 20:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
定量加1.15kg高压3.7MPa.不是称有问题就是堵了
发表于 2018-1-17 21:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
37个压不算太高啊