怀疑是压缩机差了,或者管子憋了。现在高压1.6复合额定电流7A,测得6.8/6.9A跳变。今年夏天刚安装的,制热差,上门看了是12号外机连接有点渗漏引起。

请问师傅内机外机连接管,内机出墙外憋了,对空调制热的电流,高压,都有什么影响。

在线等
 楼主| 发表于 2018-1-15 07:53:50 | 显示全部楼层
R22的药水,抽空从新加过。定频挂机
发表于 2018-1-15 08:45:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2匹挂机外籍压力高容易漏,特别是高压管出口
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:42:19 | 显示全部楼层
大轩 发表于 2018-1-15 08:45
2匹挂机外籍压力高容易漏,特别是高压管出口

就是泄露引起的,现在从新加F,效果差的
发表于 2018-1-15 10:03:01 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2018-1-15 09:42
就是泄露引起的,现在从新加F,效果差的

憋的地方修好
发表于 2018-1-15 10:13:47 | 显示全部楼层
制热的时候细管瘪了,会造成细管很凉个别还会结霜,粗管热,内热交有温度,但温度不够
制热时粗管瘪了,会造成粗管烫手,内热交没温度,细管没温度,压机高压保护。
发表于 2018-1-15 10:15:54 | 显示全部楼层
先把漏的地方修好再说吧!
发表于 2018-1-15 10:28:32 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2018-1-15 10:13
制热的时候细管瘪了,会造成细管很凉个别还会结霜,粗管热,内热交有温度,但温度不够
制热时粗管瘪了,会 ...

赞同你的观点
发表于 2018-1-15 10:29:13 | 显示全部楼层
先把连接管瘪的地方恢复,补足氟。
发表于 2018-1-15 12:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
连接管道憋了会造成节流,当然是在还没有漏的情况下,高压会更高,电流肯定也会升高啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 02:07 , Processed in 0.060325 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表