前几日客户打电话空调不制热缼氟,登门检测,发现内风机电容阻值少小点,更换,内机环温管温正常,开机制热,压缩机正常启动,粗管在一分钟左右烫手,压力极速到25,内机开始转动,但是几秒钟就不转了反复如此,压力维持在15个左右,直到压机热保护为止,打开内机露出蒸发器发现整个蒸发器都不热,改成制冷后蒸发器也不结霜,由此判断缼氟,于是放制冷剂,制冷剂放出来的很少,重新加氟以后制热压力到13个正常运转。想请教一下高手,亏制冷剂制热不好正常,但是制热压力也在正常值范围15个左右,为什么蒸发器不热,放制冷剂又没多少,那压力怎么来的。有人说冰堵,加氟提高冰点,不让它构成冰点就不堵,言下之意就是多加氟,但是制热加到13个它就正常运转了。求高手赐教。
发表于 2018-1-14 09:43:14 | 显示全部楼层
你指停机时保护压力在15个吗?
发表于 2018-1-14 12:09:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13个就正常了吗
发表于 2018-1-14 12:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
开机和关机压力不一样,要看开机压力,如果开机压力25那明显有问题。如果开机压力15左右正常,可是你测的是关机压力15,你是搞错了
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:41:45 | 显示全部楼层
6753 发表于 2018-1-14 09:43
你指停机时保护压力在15个吗?

15个是在内机转的情况下,不转又升高,转就到15个左右。直到压机热保。内机蒸发器就是微热,内机一转就冰凉。
发表于 2018-1-17 11:38:30 | 显示全部楼层
记得周老师说过的话吗?加氟的时候会有驼峰效应,什么是驼峰效应?就是氟量偏少的时候高压会很高,粗管温度会非常高,氟量正常时高压会降下来,继续加氟,氟量偏多时压力又会上去。
发表于 2018-1-17 12:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
学习了   还是多看看帖子好啊
 楼主| 发表于 2018-1-21 11:18:16 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2018-1-17 11:38
记得周老师说过的话吗?加氟的时候会有驼峰效应,什么是驼峰效应?就是氟量偏少的时候高压会很高,粗管温度 ...

谢了,但是真的没遇见过,
发表于 2018-1-21 14:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
不要误导人家,骆峰效应是指压缩机排气温度……并不指高压,缺氟利昂不会使高压升高,最多也是粗管子发烫。
发表于 2018-1-22 11:21:59 | 显示全部楼层
66210370 发表于 2018-1-21 14:28
不要误导人家,骆峰效应是指压缩机排气温度……并不指高压,缺氟利昂不会使高压升高,最多也是粗管子发烫。

是的,我表述有误,缺氟会造成吸气温度高,进而引发排气温度高,并不是高压会变高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 03:42 , Processed in 0.060777 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表