RT809HSE编程器
本帖最后由 岑象伦 于 2018-3-19 22:08 编辑
回忆网事 发表于 2018-3-19 21:32
再问下3.41这是什么单位,高温机比低温机制冷量大这个怎么理解呀?


1w=3.41 btu,将btu单位换成w单位。
中高温制冷量比低温机制冷量大,那是老祖宗定下的规纪10000和3333(这两个数是电网50HZ的,如果是60HZ电网就乘以1.2变成12000BTU与4000BTU了)我解释不了,只有死记就象圆周率3.14与一亩=667平方米,怎样解释
发表于 2018-3-20 11:32:16 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-3-19 21:59
1w=3.41 btu,将btu单位换成w单位。
中高温制冷量比低温机制冷量大,那是老祖宗定下的规纪10000和3333 ...

请问如果低温机的蒸发温度是-50度,那它的制冷量该咋样算?
发表于 2018-3-20 12:16:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
红新 发表于 2018-3-20 11:32
请问如果低温机的蒸发温度是-50度,那它的制冷量该咋样算?

你这是要我的老命,简直已超越我的能力了,如果有高人手把手教我用EXCEL表格压缩机的10系数拟合,你这问题会易答很多。
我尽最大能力吧:参考压缩机能力表(最低蒸发温度只到-40C)去大约估算你的-50C,815/2.7=300W,(-50C)1P约等于300W左右吧,这是大约的数,不一定准。
唉,这么深的海水,还得请荣老和青老师上来精确回复你吧,
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:11:04 | 显示全部楼层
回忆网事 发表于 2018-3-19 12:02
请问压缩机制冷量是怎么计算,《一匹》制冷量。

岑象伦已经给你讲解了。
发表于 2018-3-22 18:24:58 | 显示全部楼层
谢谢老师们指导!
发表于 2018-3-23 09:05:41 | 显示全部楼层
谢谢 分享了
发表于 2018-3-25 18:02:54 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-3-21 10:11
岑象伦已经给你讲解了。

感谢老板热情解答,谢谢了
发表于 2018-3-30 22:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢lKK大师分享!
发表于 2018-5-9 22:45:45 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-3-19 14:07
我只知个大概,具体核芯精细技术掌握在青老师手中,具体怎么精细算(不同蒸发温度与冷凝温度过冷度的修正 ...

我以前也看过LKK师傅的答复,也想了好久,如何换算,基础就是压焓图
发表于 2018-5-10 07:52:00 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:06 , Processed in 0.056965 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表