如果空调抽真空,加氟,是停机加吗

[复制链接]
发表于 2018-1-14 22:05:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开着机器抽,那样抽的干净,开着机器加,加的多
发表于 2018-1-15 19:25:49 | 显示全部楼层
1400662555 发表于 2018-1-14 16:26
老师,停机加液体氟,会造成液击吗

系统有储液器,也叫气液分离器,无论停机还是开机加液态制冷剂,都不会出现液击问题
 楼主| 发表于 2018-1-15 22:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
爱吃洋葱卷 发表于 2018-1-15 19:25
系统有储液器,也叫气液分离器,无论停机还是开机加液态制冷剂,都不会出现液击问题

谢谢老师,可是之前看其他前辈说有液击这个名词,我不理解。能介绍一下吗,谢谢
发表于 2018-2-1 18:13:35 | 显示全部楼层
楼主,可网上搜一下,视频有连续5个多小时,应该讲的满细的,有理论及故障排除。
发表于 2018-2-1 23:37:39 | 显示全部楼层
长期加液体,未见什么液激缸,更没见啥不良影响
发表于 2018-2-23 11:06:16 | 显示全部楼层
二楼说的没错,赞一个
发表于 2018-3-18 13:52:20 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2018-1-14 15:04
开机加,不开机恐怕加不齐,开机很快

真空抽好 可以加到90%多
发表于 2018-3-18 16:08:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-18 17:08 编辑
1400662555 发表于 2018-1-14 16:14
老师 老师说的对,老师长命百岁
老师,停机加液体氟,会造成液击吗


既然空调已经抽成真空了,停机或开机状态下都可以加注制冷剂的。真空时最好把加液管阀和氟瓶都连接好,除氟瓶阀外,其它阀门都打开,整个系统和加液管阀都同时抽成真空。
真空后,从“经济运行”的角度做,应该先在停机状态下以液态方式快速加注,行动迅速老练,完全可以在停机状态下加注到位。如高低压压力平衡后系统的加注量还不够,那就需要开启空调,以制冷模式和液态方式继续加注(冬季可暂时拔去四通阀的一根电源线)至当量为止,不必担心什么“液击”问题。


QQ图片20180318165857_副本.jpg
发表于 2018-3-18 16:39:51 | 显示全部楼层
压缩机上有个象茶杯一样的东西,就是气液分离器,正常情况下不会造成液击
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 09:11 , Processed in 0.055717 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表