现在定量加制冷剂效果差   压力越大电流越小出风口温度低
CDCA35ED-6FFB-44DD-81E9-A71B2FB10356.jpeg
2C3A35A6-E0D5-476C-A78E-E1EB834D32DF.jpeg
1EF6A8EA-3F90-4454-9F01-F823765D0DB5.jpeg
3C9F30C3-85BE-467A-9B52-7DEAB1F4A99B.jpeg
B0712B79-B220-4894-98A1-7663402BE35A.jpeg
发表于 2018-1-12 22:25:01 | 显示全部楼层
我认为压力越高电流越大,否则压缩机或者4通不行。待楼下高手解答
发表于 2018-1-12 22:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
试检请装上顶盖,这样压力不准也吸不到热
 楼主| 发表于 2018-1-12 22:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2018-1-12 22:25
我认为压力越高电流越大,否则压缩机或者4通不行。待楼下高手解答

四通阀换过了
 楼主| 发表于 2018-1-12 22:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2018-1-12 22:25
我认为压力越高电流越大,否则压缩机或者4通不行。待楼下高手解答

四通阀换了  压缩机排气温度低
发表于 2018-1-12 23:00:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-12 23:01:51 | 显示全部楼层
义乌家电技师 发表于 2018-1-12 22:55
四通阀换了  压缩机排气温度低

换四通阀之前是什么问题
 楼主| 发表于 2018-1-12 23:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
2018118 发表于 2018-1-12 23:01
换四通阀之前是什么问题

换四通阀之前  压力1.8   电流2.5   出风口温度38   工作5分钟之后压力1.4   电流3.4    出风口温度30切换一下四通阀重新制热毛病依旧
发表于 2018-1-12 23:27:48 | 显示全部楼层
义乌家电技师 发表于 2018-1-12 22:55
四通阀换了  压缩机排气温度低

换压缩机试试
发表于 2018-1-13 17:36:09 | 显示全部楼层
制冷系统堵了.或者压缩机没劲
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 00:27 , Processed in 0.072709 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表