格力风管机氟利昂发黑,压缩机不行了,整套换吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-12 21:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yni29 发表于 2018-1-12 16:54
那是机油吧

我放出来的液体污染物
发表于 2018-1-13 07:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
华华诸暨 发表于 2018-1-12 21:44
嗯!有买的清洗剂吗?

用氮气加压吹系统
发表于 2018-1-13 08:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机线圈少了都是这个色,老是热保或长期高温工作是褐色!
发表于 2018-1-13 09:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
整套换啦吧,没有修的价值啦,系统里面已经脏啦,不把系统清干净换个压缩机还是用不时间长,就这一台机子总不能再去买灌氮气在去吹系统吧?看你这描述你应该也是找不清怎么弄,我建议你给用户说换台机子,别搞半天白忙活
 楼主| 发表于 2018-1-13 16:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
芭蕉树568 发表于 2018-1-13 07:58
用氮气加压吹系统

嗯(⊙_⊙)谢谢老板
 楼主| 发表于 2018-1-13 16:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2018-1-13 08:20
压缩机线圈少了都是这个色,老是热保或长期高温工作是褐色!

嗯!他又要求换了一台不用的外机过去,我的意思另外不用的内外机拆过去,铜管原来的不够长,换新的80一米,二十多米,他说太贵,他自己要求拆格力外机又装到压缩机烧了的位置,铜管没换,内机也没换,
 楼主| 发表于 2018-1-13 16:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
四季空调 发表于 2018-1-13 09:12
整套换啦吧,没有修的价值啦,系统里面已经脏啦,不把系统清干净换个压缩机还是用不时间长,就这一台机子总 ...

他就要求拆了个不用的外机装到烧了的地方,他说铜管太贵二十多米,八十一米,他吃不消
发表于 2018-1-14 19:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
华华诸暨 发表于 2018-1-13 16:08
嗯!他又要求换了一台不用的外机过去,我的意思另外不用的内外机拆过去,铜管原来的不够长,换新的80一米 ...

兄弟,二十多米,你就不能给他60一米!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 02:03 , Processed in 0.057709 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表