奥克斯5匹空调制热粗管烫手,细管不热,高压保护但出风却热

[复制链接]
发表于 2018-1-11 22:52:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怕是氟加多了吧
发表于 2018-1-11 23:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
如果加过氟或移过机,杂气过多,放完气重新冲
发表于 2018-1-12 09:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
清洗内机蒸发器
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
内机换热器干净,未移机,单向阀堵了是不是这样的
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
电流升到9a,内风机工作后电流回到7A左右,另一台正常机子由10A回到7-8A
发表于 2018-1-12 17:31:54 | 显示全部楼层
李永双 发表于 2018-1-12 15:21
电流升到9a,内风机工作后电流回到7A左右,另一台正常机子由10A回到7-8A

其实有个办法能马上判断,你直接把外风机的电断了,开始制热看外机结霜的情况来判断氟量是否有问题
发表于 2018-1-12 17:35:04 | 显示全部楼层
从你描述看,粗管烫手,细管不热,粗管憋了或者氟少了会造成这样。如果把外风机停了,你看见只有一半换热器结霜就是氟少了,如果结满霜就是粗管憋了,或者里面的分液管堵了。
发表于 2018-1-13 20:34:08 | 显示全部楼层
出现堵的可能性不大,还是从系统氟的量多少和内机换热效果去考虑。压力不好测量那测一下电流。
发表于 2018-1-14 14:14:22 | 显示全部楼层
内机风循环系统堵了.或者制冷剂过多
发表于 2018-1-14 19:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
开制冷试看蒸发器有没有冷玩没有,如果制冷状态也保护的话毛细管或过滤器问题,如果蒸发器没有冷完的话分支管问题