格力5P空调不化霜

[复制链接]
发表于 2018-1-8 10:50:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室外机的管温换过来了
发表于 2018-1-8 11:04:04 | 显示全部楼层
先量一下室外机管温两根线的电压
 楼主| 发表于 2018-1-8 11:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常应该是多少呢

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
3080178940 + 1 精品文章!

查看全部评分

发表于 2018-1-8 11:11:58 | 显示全部楼层
现在的气温,3V左右正常,看机器,3.5V到4V化霜
发表于 2018-1-8 11:30:50 | 显示全部楼层
格力外机好像有两个管温的吧,一个是排气的,一个是冷凝器上的,不要搞错了。
发表于 2018-1-8 11:54:54 | 显示全部楼层
精品文章!
发表于 2018-1-8 12:32:36 | 显示全部楼层
和天下 发表于 2018-1-8 11:30
格力外机好像有两个管温的吧,一个是排气的,一个是冷凝器上的,不要搞错了。

同意你的说法
发表于 2018-1-8 12:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器脏也会导致不化霜,验证方法如下开机一个小时左右拔掉四通阀,如果内机显示化霜证明内机脏堵
发表于 2018-1-8 17:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
内机阴面脏堵为何会不化霜?内机脏内管温超高温会使外风机停
发表于 2018-1-8 17:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
外风机停!外机上霜加快!应该会提前进入化霜而且频繁!不化霜还是要检查内外机管温!或者差氟造成外机化霜温度不够,不彻底!