查看: 5406|回复: 29

空调制热,室内风机不运行,求大神前辈

[复制链接]
发表于 2018-1-6 21:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机制热室内风机不运行,等了好久,怀疑风机故障,打制冷模式,风机正常运行。
又制热模式,过了一会蒸发器温度很高,挺正常的,测量管温传感器,阻值也接近正常,这可怎么办呀。难道是控制板有问题吗?
发表于 2018-1-6 21:31:09 | 显示全部楼层
环境温度呢?
发表于 2018-1-6 21:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管温,环温
发表于 2018-1-6 21:38:00 | 显示全部楼层
管温正常吗
发表于 2018-1-6 21:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
有可能管温传感器信号没送到CPU,检查管温插座插头接触是否良好,管温插座与板子印刷电路是否脱焊,一路检查下去,到CPU通路是否良好。
发表于 2018-1-6 21:49:27 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2018-1-6 21:45
有可能管温传感器信号没送到CPU,检查管温插座插头接触是否良好,管温插座与板子印刷电路是否脱焊,一路检 ...

说的很有道理
 楼主| 发表于 2018-1-6 21:51:47 | 显示全部楼层

环境温度我们这挺冷的,没有温度计,但是绝对低于设定的22度
 楼主| 发表于 2018-1-6 21:52:35 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2018-1-6 21:45
有可能管温传感器信号没送到CPU,检查管温插座插头接触是否良好,管温插座与板子印刷电路是否脱焊,一路检 ...

我就怕是板子有问题,我不会查电路板....
发表于 2018-1-6 21:55:15 | 显示全部楼层
管温检测不到 进管温度
发表于 2018-1-6 21:56:37 | 显示全部楼层
1400662555 发表于 2018-1-6 21:52
我就怕是板子有问题,我不会查电路板....

新手是有点难度,用万用表测管温脚位电压