格力65模块水机,调试密码和参数设置密码都找不着了,且此机在夏天制冷时模块二总是报压缩机一和二底压故障,冬天制热正常,模块二的进水温度40度出水能到48度,请师傅们指点!至于密码我输过111111也是错误的!!!
IMG_20180103_225859.jpg
发表于 2018-1-4 10:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
打售后电话
发表于 2018-1-7 14:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-7 16:15 编辑

你把4个模块的进出水调一下,远的全开,边的开3分之2,试试。
近的关上3分之1试试
发表于 2018-1-10 20:40:11 | 显示全部楼层
管子不是做的同程的吧?