一台海信变频空调,用户反应制热效果不好,上门观察,发现制热模式出风口有丝丝温风吹出,然后检查室内机环温,环温都是5K ,正常值,风机电容正常,电流6A 左右,高压压力1.9MPA ,粗管热但不烫手,细管温。拔四通阀,低压为0.3MPA 。而后,把氟放掉重新抽空,定量加氟0.76KG ,制热模式中,高压1.5MPA, 电流4/5A ,粗管温。拔四通阀低压0.1MPA 。感觉是缺氟,继续加氟,反复几次加氟后,又出现了上门之前的效果???请师傅们诊断一下,哪里出问题了?
IMG_20180103_090740.jpg
发表于 2018-1-3 23:29:05 | 显示全部楼层
铜管的氟的流量不够,可能是铜管有拆管的地方。
发表于 2018-1-4 01:35:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22的老变频?估计是室外温度太低了
发表于 2018-1-4 06:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
检查单向阀,四通阀,管路,压机排气。外温是否过低?
 楼主| 发表于 2018-1-4 06:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
管子没有折的地方,是R 22的老变频,室外温度1到2度,青岛的冬季,
 楼主| 发表于 2018-1-4 06:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
自家正在使用中的一台海信26交流变频,也是22氟利昂,效果就比这台好,有热风吹出,粗管烫手,细管温,高压20MPA
 楼主| 发表于 2018-1-4 06:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
(回复错误,高压2MPA )
发表于 2018-1-4 07:33:31 | 显示全部楼层
内外风机转速正不正常
 楼主| 发表于 2018-1-4 07:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
内外风机电容正常,转速都正常
发表于 2018-1-4 07:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
可能压缩机排气不足