 楼主| 发表于 2018-1-4 06:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-4 07:17 编辑

进液端那里有个电磁阀,是不是不截止阀关了就不需要回收制冷剂?
膨胀阀前面有一个电磁阀,现在是不是可以把膨胀阀后面这个截止阀关闭,电磁阀不通电,就可以拆这个膨胀阀吗?不需要回收制冷剂了吗?
发表于 2018-1-4 07:32:02 | 显示全部楼层
壹零壹 发表于 2018-1-4 06:47
进液端那里有个电磁阀,是不是不截止阀关了就不需要回收制冷剂?
膨胀阀前面有一个电磁阀,现在是不是可以 ...

确认膨胀阀的调节杆是基本处中间位置吗?这个可以直接通过旋动调节螺丝达到。
如果系统中的制冷剂不足时,膨胀阀的调节杆虽然处中间位置,阀体也会结霜严重的。
这些情况都要先排除后,最后才是考虑检修或更换膨胀阀。
切断电磁阀的电源,不等于电磁阀能完全关得住。应该关闭冷凝器下部的出液阀,有储液器的,关闭储液器上的出液阀,再把最后那张图中膨胀阀后面的截止阀关闭就行了。两端管路较长,管路里的制冷剂较多,直接拆卸放去浪费可惜了,回收操作程序你能行吗?
发表于 2018-1-4 09:20:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的高压表坏了。。。。。
发表于 2018-1-4 10:49:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-4 15:58 编辑
壹零壹 发表于 2018-1-3 20:20
阀芯是不是在进气口这一头,没拆过,不敢拆,刚才淘宝搜了一下要100多!这个东西拆开好装回去吗?


收F必须把低压表接上,先关闭高压供液电磁阀,再开启压缩机抽空,等低压降至快接近0时停机,之后低压会再缓慢回升,等低压不再上升,再重複上次操作,如此操作个2~3次,低压不再上升,就可以拆阀维修了,检修完回装之后,记得再从低压抽空,无洩漏之后再打开电磁阀,破空运转(不能在真空下运转)。
没注意忘了这机组有高低压控制器,你必须先短接压力器,否则压力还没到0就停机了,不晓得你压力控制器调得如何?
发表于 2018-1-4 16:29:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-4 10:49
收F必须把低压表接上,先关闭高压供液电磁阀,再开启压缩机抽空,等低压降至快接近0时停机,之后低压会 ...

消失两年又回来了?
发表于 2018-1-4 18:10:01 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2018-1-4 16:29
消失两年又回来了?

你还继续当官啦,没有双 规混得不错吧。
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:28:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-5 06:33 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-1-4 07:32
确认膨胀阀的调节杆是基本处中间位置吗?这个可以直接通过旋动调节螺丝达到。
如果系统中的制冷剂不足时 ...


具体回收是不是先关闭储液器的阀门,待制冷剂回收好后关闭压缩机的排气阀门。这个膨胀阀我是没有调过的,一个就在中间位置吧,还有就是回气管结霜了应该是制冷剂不少吧
从电磁阀到膨胀阀的距离也就一米左右,应该没有多少制冷剂,现在是结霜结到压缩机了,会不会是缺制冷剂呢?
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:34:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-4 10:49
收F必须把低压表接上,先关闭高压供液电磁阀,再开启压缩机抽空,等低压降至快接近0时停机,之后低压会 ...

这个为什么要抽2次呢?就不能一次时间长一点回收吗?前面荣老师说电磁阀可能会有关不死的情况,是不是需要在拆了膨胀阀的接头处加个截止阀关闭!
发表于 2018-1-5 06:41:42 | 显示全部楼层
壹零壹 发表于 2018-1-4 20:28
具体回收是不是先关闭储液器的阀门,待制冷剂回收好后关闭压缩机的排气阀门。这个膨胀阀我是没有调过的 ...

至于怎么回收制冷剂,我怎么说的就怎么做,你喜欢重复问,我还没时间重复回复同一个问题。
那么一个破旧的场面,你没动过膨胀阀,不等于其他人也没动过。要想在你的手上搞好这个系统,必须按我说的做!
不懂就不要乱套用其它系统的状况!你以为是空调系统?缺氟了回气管反而结霜???
发表于 2018-1-5 09:30:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-1-5 09:33 编辑
壹零壹 发表于 2018-1-4 20:34
这个为什么要抽2次呢?就不能一次时间长一点回收吗?前面荣老师说电磁阀可能会有关不死的情况,是不是需 ...


。最好是不要一次抽太久,会把压缩机抽成真空状态挂机的,小压缩机还不打紧,大压缩机很容易挂的,还是你要试试看会不会抽挂了,所以我才要你先接低压表分次的抽,有时候2次也抽不完,要到3次甚至更多次,要快抽乾淨的话,就打开库门让库温上升,低压回升得快就抽得快。电磁阀关不紧就要换,但也不那麽容易坏。有电磁阀的话截止阀就不必装了。,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 00:52 , Processed in 0.060494 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表