电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 君山一龙

一个容易忽略的小问题,走了弯路!

[复制链接]
发表于 2018-1-5 16:42:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知走了多少弯路
发表于 2018-1-5 19:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
请楼主介绍下感温管在那里安装,让新手学学。
发表于 2018-1-5 20:17:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环境温度低如15度以下时,机械温控就应该考虑温度补偿。
发表于 2018-1-7 21:46:06 | 显示全部楼层
呵呵,一碗水还是一碗水,应该冻成两碗粉儿,、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:38 , Processed in 0.041050 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表