昨天上门修一台格力定频柜机,是工地会议室用的,据他们反映制热不好。外界温度6°C,室内11°C。开机运行15分钟测低压压力1.8公斤力,高压12公斤力,制热电流5.2A。内机出口温度25°C。  
补氟至低压压力2.5公斤力,转制热模式,运行约10分钟,测得电流6.5-6.9A波动(额定制热电流6.8A),高压压力15.5公斤力。但内机出口温度只有34°C。家里1P挂机出口温度都在50度上下,相差太大。当时也用螺丝刀柄敲击了四通阀,但温度无变化。
现在怀疑是不是四通阀串气啊?请坛内各位仁兄指导指导。
发表于 2017-12-31 19:06:50 | 显示全部楼层
出风口温度不是固定的,根据实际情况而定的,测进出风口温度差为标准
发表于 2017-12-31 19:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先查看电加热电路是否正常。判断四通伐串气,可以短掉外风机电路,贴近四通阀听,串气会有气体流动的声音。也可以通过收氟方式判断,串气的机子,氟是很难收完的。
发表于 2017-12-31 19:20:25 | 显示全部楼层
冷天加氟不能以低压压力来衡量,多少不好把握,最好定量加。
发表于 2017-12-31 19:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
格力空调的。制冷剂。那种说清楚啊。
 楼主| 发表于 2017-12-31 19:56:15 | 显示全部楼层
明轩电器 发表于 2017-12-31 19:17
先查看电加热电路是否正常。判断四通伐串气,可以短掉外风机电路,贴近四通阀听,串气会有气体流动的声音。 ...

电加热正常,当时怕影响测试参数,就停掉了
 楼主| 发表于 2017-12-31 19:57:30 | 显示全部楼层
q413627351 发表于 2017-12-31 19:25
格力空调的。制冷剂。那种说清楚啊。

定频机子R22制冷剂
发表于 2017-12-31 20:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加的有点多了吧
发表于 2017-12-31 20:32:32 | 显示全部楼层
不知道你是用那一种R22的,现在市面上好多假的,
发表于 2017-12-31 20:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
把电加热打开会好点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 21:22 , Processed in 0.063175 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表