TCL5匹柜机E2保护??

[复制链接]
发表于 2017-12-30 19:09:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一台王牌5匹单风扇柜机!夏天制冷正常!到冬天了!开机制热正常,工作45分中左右进入除霜模式,进入除霜一分钟左右,出现E2/停机保护!网上查到E2是内机盘管温控保护,换了个5K温控,故障依旧。再次试机,当再次进入除霜模式时迅速的把盘管感温头从盘管上取下来悬空,这时,空调能正常除霜9分钟左右结束后正常转入制热模式!现在郁闷了?问题出在哪了??
发表于 2017-12-30 19:23:21 | 显示全部楼层
内机热交换器及滤网是否脏?内机风扇运转是否正常?散热!
 楼主| 发表于 2017-12-30 19:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-30 19:23
内机热交换器及滤网是否脏?内机风扇运转是否正常?散热!

此机子只有在除霜模式时才显示E2
发表于 2017-12-30 20:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
将感温头少插点
发表于 2017-12-30 20:48:10 | 显示全部楼层
确定是5K吗
 楼主| 发表于 2017-12-30 20:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
万里石 发表于 2017-12-30 20:48
确定是5K吗

问题是此机器只有在除霜模式时才显示E2
发表于 2017-12-30 21:08:07 | 显示全部楼层
及时雨家电维修 发表于 2017-12-30 20:56
问题是此机器只有在除霜模式时才显示E2

也有关系的,换一个10K的试试
 楼主| 发表于 2017-12-30 21:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
万里石 发表于 2017-12-30 21:08
也有关系的,换一个10K的试试

用10K的制热过程中内风机总是停,也就是吹一会内风机停了一会就又转了!
发表于 2017-12-30 22:14:03 | 显示全部楼层
及时雨家电维修 发表于 2017-12-30 21:45
用10K的制热过程中内风机总是停,也就是吹一会内风机停了一会就又转了!


室温传感器多大,一般是一样大的
 楼主| 发表于 2017-12-31 09:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
问题我搞定了!感谢大伙的帮忙!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 03:42 , Processed in 0.063606 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表