楼主: 498042283

求助美的变频51柜机频繁启停

[复制链接]
发表于 2017-12-31 08:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
498042283 发表于 2017-12-28 20:17
我检查了一下外机管温阻值在20k左右,外机环温在18k多点,要是化霜的话外风机不应该停呀

第一,万用表测温度传感器不一定准,第二,变频空调化霜是有策略的,环温高时不启动压机化霜,化霜结束判断主要看外管温温度。
 楼主| 发表于 2017-12-31 10:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2017-12-31 08:54
第一,万用表测温度传感器不一定准,第二,变频空调化霜是有策略的,环温高时不启动压机化霜,化霜结束判 ...

环境温度在5度左右
发表于 2017-12-31 10:55:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
498042283 发表于 2017-12-28 20:04
确定的,内机两个 环温 管温,外机我检查了环温  管温,压机排气。阻值都是正常的。系统压力测了静态压力为 ...

静态压力为10个压
发表于 2017-12-31 10:56:01 | 显示全部楼层
498042283 发表于 2017-12-28 20:04
确定的,内机两个 环温 管温,外机我检查了环温  管温,压机排气。阻值都是正常的。系统压力测了静态压力为 ...

静态压力为10个压  
发表于 2017-12-31 20:06:28 | 显示全部楼层
498042283 发表于 2017-12-28 20:17
我检查了一下外机管温阻值在20k左右,外机环温在18k多点,要是化霜的话外风机不应该停呀

解释一下,为啥化霜外风机要转
发表于 2018-1-1 09:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
498042283 发表于 2017-12-30 13:35
没有移机,信号线没有加长

修过三菱重工的,也是停机不报故障,外机板通讯光偶,稳压二极管坏了
发表于 2018-1-1 10:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
主板保护了,看看压力可正常,过高会电流保护,
发表于 2018-1-1 10:20:50 来自手机 | 显示全部楼层
家电学习2 发表于 2017-12-31 10:55
静态压力为10个压

压力明显不够
发表于 2018-1-1 12:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟也会引起频繁化霜。
发表于 2018-1-1 16:58:29 | 显示全部楼层
更换内外机连接线十有八九可以恢复。我一直在做美的售后有问题可以联系QQ906563022
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 03:42 , Processed in 0.055290 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表