RT809HSE编程器
能够运行两个小时说明压缩机控制器连接线都没有问题,要是这些东西坏了开机就会显示F1。你要检测电压是不是稳定,如果电压波动较大他就会显示F1.
发表于 2018-2-2 16:49:20 | 显示全部楼层
系统   制冷剂
发表于 2018-8-25 07:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换块外机板,正常了
发表于 2018-8-25 10:23:43 | 显示全部楼层
模块上有一个保护功能的引脚,通过几个贴片电阻和外接贴片电容把信号传给CPU。去年我同行修的一台科龙就是这条路上的一个贴片电阻好像是几百欧,工作一段时间会升到十几K,CPU检测不到信号就停机
发表于 2018-9-14 00:21:41 | 显示全部楼层
模块检测电路故障
发表于 2018-9-14 19:35:22 | 显示全部楼层
有些电子元器件会随温度变值,不宜检查.
发表于 2019-6-1 07:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-1 07:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
模块坏肯定有别的原因造成。