电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 官修qq

几天了,只有-15度

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-12-26 21:35:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l3387555 发表于 2017-12-26 21:24
你看看跳的时候电流多大,回气管结霜不

好的 明天看看,谢谢朋友了
 楼主| 发表于 2017-12-26 21:37:24 | 显示全部楼层
忠强 发表于 2017-12-26 21:28
你看看是不是制冷剂加多了

刚开始加了一瓶,工作半个小时,压缩机就跳,后放了一些制冷剂,压缩机不跳了,温度始终就-15度,
 楼主| 发表于 2017-12-27 08:33:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zdc195910 发表于 2017-12-26 21:28
冰堵了,先除湿吧。


今天给它用900w的发热盘烤一烤,看看效果怎样,边烤,边抽空,
IMG_20171227_083122.jpg
IMG_20171227_083113.jpg
发表于 2017-12-27 08:50:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-27 09:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
你是盘暗管的啊?我觉得是制冷剂加多了。小瓶的氟,应该加一半瓶,然后工作一个小时后才慢慢加。
发表于 2017-12-27 09:30:44 | 显示全部楼层
可能是有轻微的冰堵现象
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:46:38 | 显示全部楼层
桂林宏达家维 发表于 2017-12-27 09:14
你是盘暗管的啊?我觉得是制冷剂加多了。小瓶的氟,应该加一半瓶,然后工作一个小时后才慢慢加。

是的,盘的是暗管,,,,
发表于 2017-12-27 12:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
我前几天第一次修了一台,当时加了一瓶制冷剂,运行二十分钟直接霜结压缩机,怀疑加多了,后面放出来很多,再试不结霜了,温度能达到零下27度!应该是正常了!以前不搞冰箱,这次动手没想到第一次就成功了!
 楼主| 发表于 2017-12-28 08:51:35 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2017-12-26 21:24
你看看跳的时候电流多大,回气管结霜不

跳的时候是3.28A.回气管不结霜,
发表于 2017-12-28 09:05:59 | 显示全部楼层
官修qq 发表于 2017-12-28 08:51
跳的时候是3.28A.回气管不结霜,

电流太大了吧,重新抽空加半瓶运行1个小时看情况补
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 01:44 , Processed in 0.061180 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表