电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1649|回复: 6

春兰十年空调

[复制链接]
发表于 2017-12-25 11:59:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冬天制热差,定频空调  。到用户家测量压力为三,加氟到5个。粗管开始烫手,细管温温的,内机翅片也是温的,制热效果太差了,请问师傅知道哪里出问题吗
发表于 2017-12-25 12:07:15 | 显示全部楼层
制热中加,也是人才了,继续加吧
发表于 2017-12-25 13:36:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拔掉四通阀定量加氟
发表于 2017-12-25 16:31:41 | 显示全部楼层
到用户家测量压力三,是什么状态量的?如果是制冷状态加到5个,氟就加太多了。粗管开始烫手压力又是多少?
发表于 2017-12-25 16:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
应该是电辅加热坏了
发表于 2017-12-25 19:25:38 | 显示全部楼层
按理说粗管烫手,内风机风量正常的话,制热应该很好的。粗管烫手细管常温,是不四通阀换向不全串气?压缩机功效降低?造成冷凝压力低,冷凝温度自然就低,制热效果就不好。
发表于 2017-12-26 18:30:07 | 显示全部楼层
这种老空调  不带电加热的   制热能好吗   0度以下基本摆设   而且你加氟到5KG  也太夸张了吧  这几度的环境  加到2KG就很好了  (拔掉4V在制冷状态))