吸顶机改柜机问题求解

[复制链接]
发表于 2017-12-24 00:21:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
outf什么线。。。。风机吗
外机无线路图(吸顶机)380v
内机380


外机不工作求解
wx_camera_1514005451385.jpg
IMG_20171223_205503.jpg
wx_camera_1514005416046.jpg
wx_camera_1514005430563.jpg
 楼主| 发表于 2017-12-24 00:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
求接求接求接求接求接
IMG_20171224_002327.png
发表于 2017-12-24 00:42:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力的其实比较好改 不像美的的380v的还有内外通讯。格力只有几路保护,而相序检测则是相序保护器。看线黑线是压缩机,蓝线可能是零线,橙线是风机,紫线是四通阀, 黄线是ovc来的,白线是LPP是低压保护。
 楼主| 发表于 2017-12-24 01:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
这些线找到接上报e1
IMG_20171223_205455.jpg
 楼主| 发表于 2017-12-24 01:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-24 07:57 编辑

看外机主板是只有一个压缩机线出来
这个外机板总觉得多余,没电路图
发表于 2017-12-24 07:28:02 | 显示全部楼层
外机是通信电路 内机是直接控制的 对不上
发表于 2017-12-24 07:47:49 | 显示全部楼层
报故障E1是压保护高,如果是开机直接报,看看电控哪里接错了。
如果不是恭喜看看系统吧
发表于 2017-12-24 08:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
你这个外机板原来是通讯控制的。直接取消外机大的那块电路板就可以了。
发表于 2017-12-24 08:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
你这个外机板原来是通讯控制的。直接取消外机大的那块电路板就可以了。
 楼主| 发表于 2017-12-24 11:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
现在是主板走一跟220的到外机接触器吸合风接后面电磁阀主板走一个跟220控制,不制热无解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:30 , Processed in 0.064938 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表